Электрика

Рекомендации, закупка материалов и т.д. (БЕЗ рекламы)

Модераторы: Vikk, smax99, ДВГ

Re: Электрика

Сообщение lika 09 окт 2009, 14:09

Посоветуйте розетки,включатели-какие и где брать :ny_tik: Хочется не дорого,но прилично.Просто посмотрела в ОБИ-там к примеру-Легранд Валена одноклавишный включатель например-135р(говорят Португалия),а Карива-65(пишут Венгрия,продавец сказал-Россия).А другие марки и варианты?
lika
местный
местный
 
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 16:04

Re: Электрика

Сообщение rishelie 09 окт 2009, 14:15

эта самая electro-mpo мне насчитала монтаж с материалами на 430 тыщ!! :ps_ih:
так то харош тут рекламу гнать
Изображение
Аватара пользователя
rishelie
коренной житель
коренной житель
 
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 13:12

Re: Электрика

Сообщение DDD 09 окт 2009, 14:19

эта самая electro-mpo мне насчитала монтаж с материалами на 430 тыщ!!
ни фига себе... Здорово работают.... Это материалы одни на 350 тысяч потянули???
DDD
старожил
старожил
 
Сообщения: 2048
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 12:52

Re: Электрика

Сообщение ZEE 09 окт 2009, 14:29

mega-wt писал(а):На варочную панель провод 4 мм ставит никто не запрещает.


Испугался уж :du_ma_et: .
У меня варочная панель 7,2 Квт максималка, я на нее провод 4 прокинул от отдельного автомата.
Последний раз редактировалось ZEE 09 окт 2009, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
ZEE
старожил
старожил
 
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 19:10
Откуда: Котельники

Re: Электрика

Сообщение DDD 09 окт 2009, 14:29

ну я так на работу кинул 80 (черновые, плюс установка всех светильников с розетками и выключателями).
DDD
старожил
старожил
 
Сообщения: 2048
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 12:52

Re: Электрика

Сообщение DDD 09 окт 2009, 14:57

электромонтажные работы 282
:sh_ok: в шоке.. Может быть 28?
DDD
старожил
старожил
 
Сообщения: 2048
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 12:52

Re: Электрика

Сообщение ZEE 09 окт 2009, 15:23

mega-wt писал(а):Просто провод 4 мм только до 32 Ампер, а у вас максимальный ток по 1 фазе 33,4 А ,т.е. защита ставится на 40А, а тут уже провод 6 квадратов


У меня получилось 32,7 А, необходимое сечение 4,09. Вероятность использования максимальной мощности = 0%. Это я индивидуально для себя считал, не на "продажу".
Если за поправочный коэффициент для скрытой проводки (который 0,8) взять 0,82, то всего "за глаза" хватает. Автомат все же 40А поставил.

P.S. Проводка закладывалась задолго до щита и тем более кухни. Думал, что "тяжелее" 7кВт уж точно не получится панель :) .
Аватара пользователя
ZEE
старожил
старожил
 
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 19:10
Откуда: Котельники

Re: Электрика

Сообщение xuman 09 окт 2009, 15:30

rishelie писал(а):электромонтажные работы 282

звезда в шоке! :cannabis:
xuman
старожил
старожил
 
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 13:26

Re: Электрика

Сообщение DDD 09 окт 2009, 15:46

Товарисчи видимо Белую дачу с Рублевкой перепутали... :D
DDD
старожил
старожил
 
Сообщения: 2048
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 12:52

Re: Электрика

Сообщение ZEE 09 окт 2009, 23:30

Вот провод не помню какой. Покупал не я, бригадир по заказу от электрика, по согласованию со мной :a_g_a: .

Надо все доки поднимать, что есть лениво уже :dr_ink: .
Аватара пользователя
ZEE
старожил
старожил
 
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 19:10
Откуда: Котельники


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей



Форум города Котельники 2015 ©

Читать на тему: Кадетская школа в люберцах отзывы.