СЭТ К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ

Модераторы: smax99, ДВГ

Re: СЭТ К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ

Сообщение v-str 15 авг 2010, 21:32

IX. Требования к содержанию жилых помещений

9.1. При эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается:
- использование жилого помещения для целей, не предусмотренных проектной документацией;
- хранение и использование в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения, размещенных в жилом здании, опасных химических веществ, загрязняющих воздух;
- выполнение работ, являющихся источниками повышенных уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха либо нарушающих условия проживания граждан в соседних жилых помещениях;
- захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.
9.2. При эксплуатации жилых помещений требуется:
- своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженерного и другого оборудования, расположенного в жилом помещении (систем водопровода, канализации, вентиляции, отопления, мусороудаления, лифтового хозяйства и других), нарушающих санитарно-гигиенические условия проживания;
- проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого здания, по уничтожению насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация).
v-str
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 5231
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 15:50

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сообщение v-str 15 авг 2010, 21:33

Приложение N 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Код: Выделить всё
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│     Освещаемые участки территорий     │     Средняя горизонтальная      │
│                                       │  освещенность на уровне земли,  │
│                                       │               лк                │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│      Переходные аллеи и дороги,       │                4                │
│         велосипедные дорожки          │                                 │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│  Внутренние служебно-хозяйственные и  │                2                │
│  пожарные проезды, тротуары-подъезды  │                                 │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Автостоянки, хозяйственные площадки и │                2                │
│     площадки при мусоросборниках      │                                 │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│          Прогулочные дорожки          │                1                │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Физкультурные площадки и площадки для │               10                │
│               игр детей               │                                 │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
v-str
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 5231
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 15:50

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОР

Сообщение v-str 15 авг 2010, 21:36

Приложение N 2 к СанПиН 2.1.2.2645-10

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Код: Выделить всё
┌─────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────┬─────────┐
│    Наименование     │Температура│Результирующая │Относительная│Скорость │
│      помещений      │воздуха, °C│температура, °C│влажность, % │движения │
│                     │           │               │             │воздуха, │
│                     │           │               │             │   м/с   │
├─────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┤
│                           Холодный период года                          │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬─────────┤
│    Жилая комната    │ 18 - 24  │    17 - 23     │     60      │   0,2   │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┤
│  То же, в районах   │ 20 - 24  │    19 - 23     │     60      │   0,2   │
│  наиболее холодной  │          │                │             │         │
│  пятидневки (минус  │          │                │             │         │
│    31 °C и ниже)    │          │                │             │         │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┤
│        Кухня        │ 18 - 26  │    17 - 25     │   Н/Н <*>   │   0,2   │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┤
│       Туалет        │ 18 - 26  │    17 - 25     │     Н/Н     │   0,2   │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┤
│Ванная, совмещенный  │ 18 - 26  │    17 - 26     │     Н/Н     │   0,2   │
│       санузел       │          │                │             │         │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┤
│    Межквартирный    │ 16 - 22  │    15 - 21     │     60      │   0,2   │
│       коридор       │          │                │             │         │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┤
│     Вестибюль,      │ 14 - 20  │    13 - 19     │     Н/Н     │   0,3   │
│  лестничная клетка  │          │                │             │         │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┤
│      Кладовые       │ 12 - 22  │    11 - 21     │     Н/Н     │   Н/Н   │
├─────────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────┴─────────┤
│                            Теплый период года                           │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬─────────┤
│    Жилая комната    │ 20 - 28  │    18 - 27     │     65      │   0,3   │
└─────────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────┴─────────┘


--------------------------------
<*> Не нормируется.
v-str
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 5231
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 15:50

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Сообщение v-str 15 авг 2010, 21:37

Приложение N 3 к СанПиН 2.1.2.2645-10

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКА ПРОНИКАЮЩЕГО ШУМА В ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Код: Выделить всё
┌────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐
│Наименование│Время│       Уровни звукового давления, дБ,     │ Уровни звука│Максимальные│
│ помещений, │суток│            в октавных полосах со         │     Lа и    │уровни звука│
│ территорий │     │      среднегеометрическими частотами,    │эквивалентные│L      , дБА│
│            │     │                     Гц                   │ уровни звука│ Амакс.     │
│            │     ├────┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ L     , дБА │            │
│            │     │31,5│63 │125│250 │500 │1000│2000│4000│8000│  Аэкв.      │            │
├────────────┼─────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼────────────┤
│   Жилые    │ с 7 │ 79 │63 │52 │ 45 │ 39 │ 35 │ 32 │ 30 │ 28 │      40     │     55     │
│  комнаты   │до 23│    │   │   │    │    │    │    │    │    │             │            │
├────────────┼─────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼────────────┤
│  Квартир   │ с 23│ 72 │55 │44 │ 35 │ 29 │ 25 │ 22 │ 20 │ 18 │      30     │     45     │
│            │ до 7│    │   │   │    │    │    │    │    │    │             │            │
└────────────┴─────┴────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────────────┴────────────┘
v-str
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 5231
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 15:50

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВИБРАЦИИ

Сообщение v-str 15 авг 2010, 21:38

Приложение N 4 к СанПиН 2.1.2.2645-10

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВИБРАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОТ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

Код: Выделить всё
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Среднегеометрические │      Допустимые значения по осям X , Y , Z       │
│  частоты полос, Гц   │                                   0   0   0      │
│                      ├────────────────────────────┬─────────────────────┤
│                      │       Виброускорения       │    Виброскорости    │
│                      ├────────────────┬───────────┼────────────┬────────┤
│                      │           -3   │           │         -4 │        │
│                      │  м/с2 x 10     │    дБ     │ м/с x 10   │   дБ   │
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│          2           │      4,0       │    72     │    3,2     │   76   │
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│          4           │      4,5       │    73     │    1,8     │   71   │
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│          8           │      5,6       │    75     │    1,1     │   67   │
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│          16          │      11,0      │    81     │    1,1     │   67   │
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│         31,5         │      22,0      │    87     │    1,1     │   67   │
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│          63          │      45,0      │    93     │    1,1     │   67   │
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Эквивалентные         │      4,0       │    72     │    1,1     │   67   │
│корректированные      │                │           │            │        │
│значения виброскорости│                │           │            │        │
│или виброускорения и  │                │           │            │        │
│их логарифмические    │                │           │            │        │
│уровни                │                │           │            │        │
└──────────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘
v-str
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 5231
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 15:50

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИНФРАЗВУКА ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Сообщение v-str 15 авг 2010, 21:40

Приложение N 5 к СанПиН 2.1.2.2645-10

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИНФРАЗВУКА ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Код: Выделить всё
┌────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│  Наименование  │   Уровни звукового давления, дБ,   │   Общий уровень   │
│   помещений    │       в октавных полосах со        │     звукового     │
│                │среднегеометрическими частотами, Гц │   давления, дБ    │
│                ├────────┬────────┬─────────┬────────┤        Лин        │
│                │   2    │   4    │    8    │   16   │                   │
├────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────┤
│Жилые помещения │   75   │   70   │   65    │   60   │        75         │
└────────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────┘
v-str
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 5231
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 15:50

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Сообщение v-str 15 авг 2010, 21:41

Приложение N 6 к СанПиН 2.1.2.2645-10

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (ВКЛЮЧАЯ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ)
Код: Выделить всё
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│     Объект      │    Предельно допустимые уровни в диапазонах частот    │
│                 ├──────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────────┤
│                 │ 30 - 300 │0,3 - 3 │  3 - 30  │  30 - 300  │ 300 МГц - │
│                 │   кГц    │  МГц   │   МГц    │    МГц     │  300 ГГц  │
│                 ├──────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│                 │   В/м    │  В/м   │   В/м    │    В/м     │ мкВт/см2  │
├─────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Жилые помещения  │   25,0   │  15,0  │   10,0   │    3,0     │    10;    │
│(включая балконы │          │        │          │            │ 100,0 <*> │
│и лоджии)        │          │        │          │            │           │
└─────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────────┘

--------------------------------
<*> Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора с частотой вращения диаграммы направленности не более 1 Гц и скважностью вращения не менее 20.