СУПЕР7Я писал(а):Подскажите, пож-та, сколько автоматов в среднем нужно на трешку. Нам насчитали так, что щиток с автоматами выходит дороже каменного моста. Хочу просто узнать мнение, при грамотном распределении, сколько в среднем автоматов должно получиться? у нас порядка 90 точек,водонагреватель,стиральная и посудомоечная машинка, теплые полы.
Спасибо.
Если у Вас обычное освещение (1-2 люстры на комнату без большого количества "точек" и неона), то на освещение достаточно трех-четырех автоматов.
Чтобы удешевить стоимтость щитка, рекомендую отказаться от дорогих диф.автоматов(стоимость которых около 2000 рублей), а ставить одно УЗО на несколько групп, что значительно удешевит проект. Обычно на комнату для розетокдостаточно одного автомата, в некоторых случаях вполне можно посадить две комнаты на одну группу. На стиралку ,посудомойку, накопительный бойлер достаточно 16А, но никак не 25А, так как такой автомат не защитит от перегрева Ваш кабель (наверняка кабель сечением 2,5, а не 4 будете прокладывать). На плиту в зависимости от мощности 25 или 32 А. При таком раскладе достаточно будет (примерно!!!) трех УЗО.
В общем, если нужна помощь, то могу сделать электропроект с лицензией за разумные деньги.